哪位用过3051T测量负压,用绝压变送器测量显示的是负值吗?
发表于 2012-7-5 04:11:49 | 显示全部楼层
有测负压的型号啊
发表于 2012-7-5 06:09:04 | 显示全部楼层
绝对压力变送器测量出来的信号就是绝对压力,如果压力低于大气压就是负压。下图是罗斯蒙特选型图!附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 08:06:19 | 显示全部楼层
测量负压,如果你用表压的来看的话应该是负值,如果你用的是绝压表的话应该显示正值
发表于 2012-7-5 10:03:34 | 显示全部楼层
3051T,绝压表通电后在正常情况下显示当地的大气压,一般在99kpa103kpa,用375手操器察看,
发表于 2012-7-5 12:00:49 | 显示全部楼层
绝压表只能显示正数,只有表压才会有负的!
发表于 2012-7-5 13:58:04 | 显示全部楼层
长期测负压,一般的表会被吸坏的,罗斯蒙特虽然写的负压,如果短期还可以,长期也是不行的
发表于 2012-7-5 15:55:19 | 显示全部楼层
绝压表显示的是正数,表压能显示负数,
表压=绝压-大气压
发表于 2012-7-5 17:52:34 | 显示全部楼层
1、 大气压:地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。

2、 差压(压差):两个压力之间的相对差值。

3、 绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。

绝对压力是相对零压力而言的压力。

4、 表压力(相对压力):如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=绝对压力-大气压>0。

5、 负压(真空表压力):和“表压力“相对应,如果绝对压力和大气压的差值是一个负值,那么这个负值就是负压力,即负压力=绝对压力-大气压<0。

6、 静态压力:一般理解为“不随时间变化的压力,或者是随时间变化较缓慢的压力,即在流体中不受流速影响而测得的表压力值”。

7、 动态压力:和“静态压力”相对应,“随时间快速变化的压力,即动压是指单位体积的流体所具有的动能大小。”通常用1/2ρν2计算。

式中ρ—流体密度;v—流体运动速度。

在仪表生产中,有专门的负压表这一类型。传感器与普通表是一样的,但是不是绝压传感器。一般生产方法是按普通表效验,然后倒换信号线的正和负,最后对零点进行重新调整。常压和常吸道理一样,不会影响变送器的正常使用寿命。我就生产压力变送器,负压变送器经常做。