煤焦油温度调节阀:通过调节换热器里面煤焦油的回流量来调节预热后的温度,温度增高,则阀门开大;温度减小,则阀门关小。
介质:煤焦油;温度:200;阀前压力:3.14MPa;阀后压力:0.4MPa;最大流量:4500kg/h;最小流量:600kg/h;密度:1054kg/M3;动力粘度:1.47mpa.s
现象:调节阀阀芯磨损严重,导致泄露逐渐增大,阀门型号:fisher GX-1\"  ,厂家说阀芯已作加硬处理,但是效果不理想。新阀芯使用寿命大约在3个月。
阀门选型是否有问题,请大家帮忙分析。

[ 本帖最后由 chmyh 于 2009-2-9 10:11 编辑 ]
发表于 2012-7-4 18:25:22 | 显示全部楼层
管道吹洗有没干净?可能是有焊渣之类杂质在管道里.
我们这有存在由于焊渣的存在跑到阀门里造成阀门卡涩,使得阀杆弯掉的问题.
发表于 2012-7-4 20:22:37 | 显示全部楼层
管道没问题,看阀芯的样子应该是被冲刷的。不知道是不是由于闪蒸的现象引起的。
发表于 2012-7-4 22:19:52 | 显示全部楼层
选型既然做过加硬处理了,也没什么问题。
温度高,压差大,已经出现了闪蒸现象,所以GX这样的阀门肯定用不了很久时间。
发表于 2012-7-5 00:17:07 | 显示全部楼层
压差大,容易产生气蚀!换个品牌看看!
发表于 2012-7-5 02:14:22 | 显示全部楼层
换V型球阀调节看看,这样至少冲蚀了还可以用,
发表于 2012-7-5 04:11:38 | 显示全部楼层
谢谢参与讨论,大家给推荐个阀门型号啊.
发表于 2012-7-5 06:08:53 | 显示全部楼层
阀体或阀内部件磨蚀。磨蚀的主要原因:液体速度太高,液体中有颗粒空化或闪蒸。解决对策:增大阀内件或阀门尺寸,以降低流体速度;阀体改流向性结构,以减少流体的撞击;阀体、阀内件材料增加硬度;改变阀内件结构,以降低流速;避免空带作用,改用低压恢复阀门:用不锈钢材料焊接处理。
发表于 2012-7-5 08:06:08 | 显示全部楼层
原帖由 chmyh 于 2009-2-9 11:44 发表
谢谢参与讨论,大家给推荐个阀门型号啊.
发表于 2012-7-5 10:03:23 | 显示全部楼层
高压差可以选用角形控制阀