EJA显示超量程怎么办(超出低限)

[复制链接]
发表于 2012-7-5 00:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
腊月二十九,本厂一EJA差变不太正常,工作压力10MPa,量程10KPa,显示值变化小(但在量程内),检查发现液相堵,松液相排气孔,先有液体排出,后来没有了(可能冻住,介质为稀氨水),用蒸汽吹液相管道,很快就通了,但差变却不行了,显示超出低限,请问此种故障是什么原因引起的?怎么修理,能否通过调整零位量程给以解决。
发表于 2012-7-5 01:34:24 | 显示全部楼层
应该是结冰后负压室膜片永久变形了,调零是解决不了根本问题的,建议返厂维修
发表于 2012-7-5 02:52:34 | 显示全部楼层
拿检定室重新检定一下试试,如不行的话就返厂吧.
发表于 2012-7-5 04:10:44 | 显示全部楼层
1断开电试试2将夹板拆开检查一下膜盒3看手操器能否进入组态
发表于 2012-7-5 05:28:54 | 显示全部楼层
还是正压侧的问题,先用标准表效验一下看看变送器是否有问题,如果没问题,还是正压取压管有堵塞的地方
发表于 2012-7-5 06:47:04 | 显示全部楼层
估计是膜盒损坏,只能报废了。
这台变送器使用有多长时间了?
发表于 2012-7-5 08:05:14 | 显示全部楼层
原帖由 SSHG212 于 2009-2-15 13:49 发表
估计是膜盒损坏,只能报废了。
这台变送器使用有多长时间了?
发表于 2012-7-5 09:23:24 | 显示全部楼层
我们使用的一批变送器,故障,膜盒冻坏,运行有三个月;联系厂家,谈由用户自己负责,如果更换传感器的话,是新表价格的一倍多。    感觉太差啦。
发表于 2012-7-5 10:41:34 | 显示全部楼层
拆开看了,膜盒坏了。
发表于 2012-7-5 11:59:44 | 显示全部楼层
原帖由 SSHG212 于 2009-2-17 00:32 发表
我们使用的一批变送器,故障,膜盒冻坏,运行有三个月;联系厂家,谈由用户自己负责,如果更换传感器的话,是新表价格的一倍多。    感觉太差啦。