工控之家

 找回密码
加入工控之家

可以控制阀门的流量计

[复制链接]
发表于 2012-7-5 00:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式


最近需要选购一些流量计
请问哪种流量计可以控制阀门呢?或者说可以把流量信号传送给阀门呢?
如图:管道中流过180度左右的热油~


[ 本帖最后由 calb 于 2009-2-17 20:47 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 01:33:38 | 显示全部楼层
常规的涡街流量计就可以
发表于 2012-7-5 02:51:49 | 显示全部楼层
可以实现。常规流量计不可。
用带有PID调节功能的智能型变送器,这样不需要信号进DCS或调节器就可以实现就地调节。
用过SMAR的智能变送器调节机组润滑油压力,需用SMAR手操器对变送器进行PID整定。接线时将变送器和调节阀串联即可。
即+24V——变送器正端——变送器负端——调节阀正端——调节阀负端——COM。
发表于 2012-7-5 04:09:59 | 显示全部楼层
总线型的可以
发表于 2012-7-5 05:28:09 | 显示全部楼层
不需要测流量,只调节的话,试试自力式流量调节阀
发表于 2012-7-5 06:46:19 | 显示全部楼层
按照这个工艺条件,如果只是作为一个简单的流量显示与控制,选择一体化孔板(价位低)或者一体化楔式流量计(价位高些)是比较合适,并且维护量小。

[ 本帖最后由 SSHG212 于 2009-2-18 17:34 编辑 ]
发表于 2012-7-5 08:04:29 | 显示全部楼层
谢谢哈~

我再补充一下:
就是一个小型换热系统中的管线,不过好像用不到DCS这样复杂
控制的目的:将流量控制在指定的流量范围内就行~如果偏离,阀门能够自动调节就好~
多多听取各位工程师的意见


[ 本帖最后由 calb 于 2009-2-18 20:31 编辑 ]
发表于 2012-7-5 09:22:39 | 显示全部楼层
那就用温控阀
用温度直接控制阀门的开度
发表于 2012-7-5 10:40:49 | 显示全部楼层
阀门用智能定位器的那种,带PID调节
发表于 2012-7-5 11:58:59 | 显示全部楼层
为什么要流量信号要直接给阀门呢,没有控制室吗,常规做法都要进控制系统,这样可靠性高些,如果一定要做成现场的话,一是选用带PID调节功能的流量仪表,我没有用过,另外就是用自力式调节阀了。