发表于 2012-7-5 01:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问双法兰变送器的安装,在和设备上的法兰安装时,中间是否要加阀门.
发表于 2012-7-5 02:50:48 | 显示全部楼层
一般来说需要安装阀门,为了以后检修维护更换方便,哥们看一下下图就直观多了(图片转90度看)

[ 本帖最后由 liu121 于 2009-2-18 22:25 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 04:08:58 | 显示全部楼层
同意楼上观点,安装阀门对以后维修有好处,当然如果工艺罐或槽可以方便安全交出检修,可以不安装阀门。对一些介质较恶劣,需要使用插入式法兰的取压口,就一定不能安装阀门了,要保证插入膜片到达容器内。二楼的双法兰的毛细管可以考虑再缩短2英尺,总体不错,毛细管保护也可以。
发表于 2012-7-5 05:27:08 | 显示全部楼层
感谢了,我看阀门出来加了一个短节,这是为什么呢,是跟阀门不匹配吗
发表于 2012-7-5 06:45:18 | 显示全部楼层
因为双法兰的法兰规格和阀门的规格不匹配所以才加的短接转换一下。你是对的!
发表于 2012-7-5 08:03:28 | 显示全部楼层
楼主很细心,那个短管一般都要加的,短管里可以灌充隔离液或者用于冲洗,所以你看到短管上还会有接出一个放空阀,是叫放空阀吧,还是叫排污阀,另外一个原因是设备上不怎么爱开美标的法兰接口,而好多双法兰都是ANSI标准的法兰,加短管的目的可以变一下法兰的形式,比如说短管的一侧法兰是HG标准,另一侧是ANSI标准,这样就可以和双法兰连接了。
发表于 2012-7-5 09:21:38 | 显示全部楼层
同意3楼观点,安装阀门对以后维修有好处,当然如果工艺罐或槽可以方便安全交出检修,可以不安装阀门。对一些介质较恶劣,需要使用插入式法兰的取压口,就一定不能安装阀门了,要保证插入膜片到达容器内。二楼的双法兰的毛细管可以考虑再缩短2英尺,总体不错,毛细管保护也可以。
发表于 2012-7-5 10:39:48 | 显示全部楼层
        安装阀门对更换仪表确实方便,但我个人不赞成加根部阀:一是阀门过于庞大;二是既然选用双法兰变送器,那它的介质一定比较特殊,也就是说不允许加长引压接管。如果介质允许加根部阀,那最好选用一般的差压变送器。哈哈,个人观点啊。
发表于 2012-7-5 11:57:58 | 显示全部楼层
一般设备上面仪表是不允许随意开孔的,因为多数是压力容器,设备开孔要经技术监督局监管。所以在设计阶段一定要把设备法兰和仪表法兰设计成相同的。法兰之间一般不加截止阀。
发表于 2012-7-5 13:16:08 | 显示全部楼层
偶不同意加截止阀。
因为选用双法兰液位变送器测液位是有条件的:
1、腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化液体、含悬浮物液体,易选用平法兰式差压变送器;
2、高结晶的液体、高粘度液体、结焦性的液体,易选用插入式法兰差压变送器;
3、以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离,或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可选用双法兰差压变送器;
既然介质存在上面的问题,加截止阀和短管,能不堵吗?那选该种仪表有和意义?
4、有些现场没有伴热蒸汽和热水,又不想用电伴热,或者根本不想给带导压管差压仪表伴热,
那就干脆选用双法兰变送器,一次性投资是高点,但避免伴热带来的维护工作量,减少了能耗和泄露点,长期投资是省钱的。