1.
在线式压力变送器的过程接口规格为M20×1.5内螺纹;隔膜远传压力变送器和隔膜式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 2”平法兰;法兰安装式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 3”平法兰。

是什     不明白这句话在这里的意思,请问究竟是什么么意思?有可能各地的叫法不同。












[ 本帖最后由 wwxxss_1 于 2009-2-25 17:57 编辑 ]
发表于 2012-7-5 06:41:38 | 显示全部楼层
M20×1.5内螺纹是电气连接规格,ANSI 150 2”平法兰是变送器与过程连接法兰规格,ANSI 150 3”平法兰也是变送器与过程连接法兰规格,ANSI 150 是美标法兰,2”、3”是法兰的大小为DN50和DN80。

[ 本帖最后由 sunyork 于 2009-2-25 17:42 编辑 ]
发表于 2012-7-5 07:59:48 | 显示全部楼层
不同仪表类型其安装方式可能会有不同,而且需要考虑到具体的设备管道参数以及实际的工艺情况。
内螺纹是指通过仪表上有内螺纹以进行安装,M20×1.5是螺纹规格,有相对应的尺寸参数;
平法兰是指通过法兰安装仪表,ANSI 150 是美标150磅压力的法兰,2\"和3\"都是法兰的尺寸。
发表于 2012-7-5 09:17:58 | 显示全部楼层
原帖由 工控学徒 于 2009-2-25 17:33 发表
1.
在线式压力变送器的过程接口规格为M20×1.5内螺纹;隔膜远传压力变送器和隔膜式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 2”平法兰;法兰安装式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 3”平法兰。

是什     不明白这 ...
发表于 2012-7-5 10:36:08 | 显示全部楼层
过程接口是连接被测工艺介质的,不是电气接口,电气接口是电缆的入口。但楼主说过程接口是M20x1.5的很少见,一般为1/2NPT或R1/2、ZG1/2等密封螺纹。

[ 本帖最后由 jujiangliu 于 2009-2-26 08:12 编辑 ]
发表于 2012-7-5 11:54:18 | 显示全部楼层
M20*1.5这个接口是最常见的了,就是普通的压力表的螺纹规格。
这个压力变送器只需用普通的压力表接头连接就可以了,可以像压力表一样进行安装。
1/2NPT之类的是电气接口尺寸。
两个法兰是法兰安装方式的变送器的规格,只需配相应型号的法兰即可。
一般我们订货的时候都是要厂家提供配套法兰的,这样安装起来方便且不易出问题。
发表于 2012-7-5 13:12:28 | 显示全部楼层
看了几位大侠的讲解后认为: 1,在线式压力变送器的过程接口规格为M20×1.5内螺纹;(说的是此变送器与工艺介质之间的连接方式为M20*15内螺纹)  2,隔膜远传压力变送器和隔膜式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 2”平法兰;(隔膜远传和隔膜差压连接为DN50的法兰     3,法兰安装式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 3”平法兰。(法兰安装式的差压变送器与设备间的连接法兰为DN802)


不知我理解的对否,望大家批评。
发表于 2012-7-5 14:30:38 | 显示全部楼层
楼主理解没错啊,是不同规格类型的仪表过程连接的方式啊,没问题!
发表于 2012-7-5 15:48:48 | 显示全部楼层
在线式压力变送器的过程接口规格为M20×1.5内螺纹;隔膜远传压力变送器和隔膜式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 2”平法兰;法兰安装式差压变送器的过程连接方式为ANSI 150 3”平法兰。

压力变送器有两接口:电气接口/过程接口,常见电气接口1/2\"NPT,过程接口1/2\"NPT(工艺管道处法兰连接/高温高压焊接,后接引压管至变送器)
如下图所示附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 17:06:58 | 显示全部楼层
9楼你说的电气接口和5楼说的电缆穿线孔是同一意思还是???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:26 , Processed in 0.155362 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表