电磁流量计两线制的多吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 14:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计两线制的多吗?进DCS还用外供电吗?
发表于 2012-7-4 16:19:09 | 显示全部楼层
电磁流量计有两线的也有三线制的,信号的传递有4-20MA 的也有RS485的。具体可上网查一下。
发表于 2012-7-4 18:16:24 | 显示全部楼层
两线制的不多,四线制的多。
发表于 2012-7-4 20:13:39 | 显示全部楼层
电磁四线制的比较多,如果进控制系统的话需要单独供电,也就是说两芯信号,两芯电源
发表于 2012-7-4 22:10:54 | 显示全部楼层
两线的很少,因为要提供线圈的励磁电源,小于4MA的功耗很难做到,大多是四线,两根电源线(可以是24V也可以220VAC),另外两根信号线,如果是分离型,传感器和变送器之间还有专用电缆连接。提醒注意:电磁流量计对接地要求较严格。

[ 本帖最后由 hxmhn 于 2009-2-21 16:15 编辑 ]
发表于 2012-7-5 00:08:09 | 显示全部楼层
见过的都是4线制的
发表于 2012-7-5 02:05:24 | 显示全部楼层
横河电机推出ADMAG AXR两线制电磁流量计,双频励磁,是全世界首个采用双频励磁方式的两线制电磁流量计。产品2009年2月开始销售。
两线制仪表进入DCS系统需要DCS提供DC24V回路工作电压。
发表于 2012-7-5 04:02:39 | 显示全部楼层
用锂电池供电的可以是两线制的,基本上用四线制。
发表于 2012-7-5 05:59:54 | 显示全部楼层
电磁四线制的比较多,如果进DCS的话需要单独供电,信号线进DCS需要加安全栅。
发表于 2012-7-5 07:57:09 | 显示全部楼层
电磁四线制的比较多,如果进DCS的话需要单独供电,信号线进DCS需要加安全栅。