工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090305】接地网形式

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位是怎么做的接地网,是否和电气公用还是分开的。有什么利弊?

[ 本帖最后由 赤峰 于 2009-3-5 09:07 编辑 ]
发表于 2012-7-5 10:29:05 | 显示全部楼层
采用尝试的方法来确定均压导体的总根数和总长度,即先对地网长和宽方向的导体根数n1和n2进行试算,对于大地网一般可采用均压导体间距为10 m左右试算,若接触电势满足要求,进行技术经济比较后再考虑增减导体的根数。当确定了n1和n2后,则地网长宽方向的分段数就确定了:长方向上导体分段为k1=n2-1,宽方向上的导体分段为 k2=n1-1,然后按下式得出各分段导体的长度。
Lik=L.Sik,
式中 
L——地网边长(长方向L=L1,宽方向L=L2),m;
Lik——第 i 段导体长度,m;
Sik——Lik占边长L的百分数。
Sik与i的关系似一负指数曲线
即Sik=b1×e-b2i+b3,
式中,b1,b2,b3均为常数,其确定方法如下:
当7≤k≤14时,当k>14时,
对于任意矩形地网,只要长、宽方向导体的布置根数一经确定,就可根据长、宽方向导体的不同分段 k,分别按上述推得的公式布置导体的间距。
发表于 2012-7-5 11:08:10 | 显示全部楼层
我们是与电气专业分开设置的,主要接地电阻要求不同。
发表于 2012-7-5 11:47:15 | 显示全部楼层
配电室周围一圈地,很多个节点,电气地,变压器都接在上面
DCS电缆屏蔽在控制柜统一单点接地后,DCS接地汇合后由一根90平电缆接到电气的一个节点上。
发表于 2012-7-5 12:26:21 | 显示全部楼层
配电室周围一圈地,很多个节点,电气地,变压器都接在上面
DCS电缆屏蔽在控制柜统一单点接地后,DCS接地汇合后由一根90平电缆接到电气的一个节点上。
发表于 2012-7-5 13:05:26 | 显示全部楼层
DCS系统与电器接地图附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 13:44:31 | 显示全部楼层
DCS系统接地附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 14:23:36 | 显示全部楼层
配电室周围一圈地,很多个节点,电气地,变压器都接在上面
DCS电缆屏蔽在控制柜统一单点接地后,DCS接地汇合后由一根90平电缆接到电气的一个节点上。
发表于 2012-7-5 15:02:41 | 显示全部楼层
接地原则附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 15:41:46 | 显示全部楼层
早先日本设计的,仪表电气公用接地是分开的,现在我们使用的是在一起的