工控之家

 找回密码
加入工控之家

变送器的安装位置

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程液体是气体,原则上变送器的位置高于引压阀.过程流体是流体或蒸气,原则上变送器的位置低于引压阀.是不是变送器的安装位置比较灵活,不一定要照原则上的安装.还有微差压变送器的安装有什么具体的要求没有.
发表于 2012-7-5 14:23:02 | 显示全部楼层
当被测介质是有腐蚀性的气体或液体时,为了保护差压变送器的膜盒和测量导管不被腐蚀需要加装封包。封包与节流件的连接口为“进口”,与测量导管的接口为“出口”,则被测介质密度小于封液密度时,封包要“上进下出”,则被测介质密度大于封液密度时,封包要“下进上出”。
发表于 2012-7-5 15:02:07 | 显示全部楼层
看一下《自动化仪表工程安装及验收规范》GB 50093-2002,有详细规定。
发表于 2012-7-5 15:41:12 | 显示全部楼层
测量管道内气体压力时,设计院有的变送器要求变送器高于取压点,有的变送器低于取压点,为什么?
发表于 2012-7-5 16:20:17 | 显示全部楼层
气体如果不含气体液体成分,变送器高于取压点,反之低于取压点
发表于 2012-7-5 16:59:22 | 显示全部楼层
测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点,测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排气、排液附加设施。
发表于 2012-7-5 17:38:27 | 显示全部楼层
气体:变送器高于取压点  液体低于取压点 有时候也要看现场具备不具备这种条件
发表于 2012-7-5 18:17:32 | 显示全部楼层
同意各位说法,一般纯气体无液态最好采用取压点高的如干气,有液态的情况下比如蒸汽一般采用取压点低的地方。(测蒸汽时,一般等冷凝水充满正负压室时,测量时才是准确的)
发表于 2012-7-5 18:56:37 | 显示全部楼层
楼上说的都很充分