磁翻柱液位计的维护

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁翻柱液位计是一种观察直观,维护简单的液位测量计,不像玻璃板液位计一样,容易脏,看不出来,再一个不容易破碎,安全,现在有两个问题,
一、平时工艺怀疑不准,你们是怎么处理的,有什么好的简单的方法
二、测量易冻介质是加上了伴热,保温是如何做的,是全部都包起来,前面只剩个面板吗的保温法吗?
发表于 2012-7-5 06:33:17 | 显示全部楼层
1.工艺怀疑不准的时候,首先和玻璃板液位计对照,然后是象观察玻璃板一样排放磁浮子内液体。看现场和远传信号是否一样,逐一判断问题在那里。
2.拌热要根据当地气温和介质性质来做。尽量不让桶内的介质汽化。一般半拌热就可以了。
发表于 2012-7-5 07:51:27 | 显示全部楼层
一般被测介质内的杂质会吸附在浮子上,导致浮子卡涩,会影响测量的。
发表于 2012-7-5 09:09:37 | 显示全部楼层
我们维护的时候,一般就是用磁铁吸一下,如果动就行了,上下吸一下,如果还能回到原先位置,说明液位计没有问题
发表于 2012-7-5 10:27:47 | 显示全部楼层
1、一般现场都安装有远传变松仪表如电浮筒、磁翻板液位计等。可以参考其他仪表的示值,来判断磁翻板是否有问题。工艺允许可以将磁翻板排空检查。
2、对应磁翻板的伴热问题应该考虑测量介质的性质,要保证液体不汽化就可以了。另外伴热管一定不能使用碳钢的管子,否则会引起测量不准确。
发表于 2012-7-5 11:45:57 | 显示全部楼层
一般是浮子卡塞,或是磁簧片弹性变差。
保温一般是半伴热,防止磁浮子内液体汽化。
发表于 2012-7-5 13:04:07 | 显示全部楼层
那么你首先看磁翻版有没有被卡死若是冬天看有没有冻住
第二、有效的螺丝刀在管道上试探看磁铁浮球在哪里
第三若以上都没有问题那么你就把干簧管拿下来用磁铁看4-20ma有问题吗
以上都没有问题那就没有问题啦
发表于 2012-7-5 14:22:17 | 显示全部楼层
1.首先检查翻柱的动作是否正常,一般是拿磁铁吸一下。然后看浮子室内是否憋压,浮子上有没有附着介质,都正常的情况下跟其他仪表参照对比一下,如果相差还是很大有可能是浮子的磁芯退磁。
2.伴热可考虑根据介质的性质做蒸汽夹套。
发表于 2012-7-5 15:40:27 | 显示全部楼层
我们一般采用联系工艺操作人员,用磁铁吸浮子所在位置就能找到,如果想判断浮子是否卡了,就让他们关闭根部阀,放空液位计里的介质,看浮子会不会回到底部,最后再打开根部阀,充满介质,这样就能判断浮子是否卡了,如果卡了,就拆除液位计清除内部污物就ok了。
发表于 2012-7-5 16:58:37 | 显示全部楼层
磁翻板液位计的现场显示与远传是两套独立测量,如果两个数能对上,就没有问题。
我们常出现的问题是,罐内有沉淀物,浮子浮不起来了。排污后正常