导波雷达的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 00:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们工厂用的导波雷达物位计老出现问题,首先波形紊乱,经常会出现方波,尖波等问题,很不稳定,或者有一段时间就直接没有波形了?
发表于 2012-7-5 01:59:01 | 显示全部楼层
检查设备内部,是否设备与当时安装情况有所变化
发表于 2012-7-5 03:56:17 | 显示全部楼层
导波雷达物位计是利用微波遇到不同介电常数的界面会反射的原理。不会是周围环境有干扰吧?
发表于 2012-7-5 05:53:32 | 显示全部楼层
这里有讨论:
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=230533
发表于 2012-7-5 07:50:47 | 显示全部楼层
这种情况我们也遇到过,有两种情况会造成方波,一是导播杆上吸附到固体介质,二是导播杆倾斜接触到其它设备上
发表于 2012-7-5 09:48:02 | 显示全部楼层
会不会是导波管内壁太粗糙引起的。雷达导波液位计对导波管要求还是有点严格的!
发表于 2012-7-5 11:45:17 | 显示全部楼层
我们导波管是DN40的,你觉得最好是多少的
发表于 2012-7-5 13:42:32 | 显示全部楼层
导波管也太细了,我们用的DN100的,有可能你导波管内有焊瘤或其他杂质造成的。
发表于 2012-7-5 15:39:47 | 显示全部楼层
那用DN50怎么样?二期准备用这样的
发表于 2012-7-5 17:37:02 | 显示全部楼层
5楼6楼的分析都有道理