气体都停了,流量计怎么还有很大的示数,是不是有什么干扰?
发表于 2012-7-5 13:03:01 | 显示全部楼层
这是一个系统问题,需要检查完整个回路才能确定,首先必须保证仪表测量点确实没有东西流过,再看看是否有稳压补偿等可能会影响到显示
发表于 2012-7-5 13:42:06 | 显示全部楼层
可能有以下情况:
1、和流量计的类型有关,需确定流量计是体积流量计还是质量流量计,一般的气体质量流量计受水气的影响很大。
2、和管道内有流动的介质有关,需确定管道内是否有介质流动,不管是正向还是反向。
3、跟干扰有关系,需要看看流量计是否有电机等大的振动源,电磁干扰等。一般小的干扰可以通过小信号切除即可
发表于 2012-7-5 14:21:11 | 显示全部楼层
首先看看你是用的什么类型的流量计
然后看看管子里是不是真的没有介质流动
接着看流量计的零点有没有飘移,然后重新标零点
发表于 2012-7-5 15:00:16 | 显示全部楼层
问题要具体,详细,如流量计类型,被测介质,不会时差压得吧?
发表于 2012-7-5 15:39:21 | 显示全部楼层
1.首先,確定你的流量計的前後手動閥,是否已完全關閉;若已全關閉則流量顯示應為\"0\".當然,此時若有數值,那就是前後隔離閥內漏
2. 若確定無上述內漏情況,則接着看流量计的零点有没有飘移,然后重新标零点
3. 查一下出口端是否有氣体逆流現象產生
发表于 2012-7-5 16:18:26 | 显示全部楼层
应该是压力、温度造成的干扰
发表于 2012-7-5 16:57:32 | 显示全部楼层
一定是有干扰.
发表于 2012-7-5 17:36:37 | 显示全部楼层
从2280,到3100,反正就在这中间变化,隔那么段时间就变,好像是哪个模块坏了,今天都换了,好像是好了
发表于 2012-7-5 18:15:42 | 显示全部楼层
考虑干扰问题