今天受到批评了,仪表设备都换新的,也不修?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天受到批评了,仪表设备都换新的,也不修?
可是想想挺难的,仪表吧,还真修不了,只能换换电路板。DN1500调节蝶阀密封等级太高,经常卡死,需要降低,还真的做不了,非得寄回厂家去修呀,不降低密封等级的话,厂家技术人员也是没有办法呀。
不知道大家有没有在这方面遇到过批评啊?

[ 本帖最后由 zhaohh3211 于 2008-12-10 08:34 编辑 ]
发表于 2012-7-5 10:26:04 | 显示全部楼层
调节蝶阀密封等级:不能降低。具体还得征求设计的意见,让设计说话,出说明。或者让设计在工艺的前一级处理上能否改进工艺流程。
发表于 2012-7-5 11:05:09 | 显示全部楼层
提出自己的意见,当然要有理有据有方案,如果还不行,等着走人吧。
发表于 2012-7-5 11:44:14 | 显示全部楼层
我觉得应该受到批评,让你修的过程对你是提高,对公司是降低成本,一出问题就换新的毫无技术可言,管理不到位。对你提出批评得人是对的。要理解。
发表于 2012-7-5 12:23:19 | 显示全部楼层
有些表还是可以修理的,就像上楼说得那样,如果不想承担责任就寄回厂家去吧
发表于 2012-7-5 13:02:24 | 显示全部楼层
我也认为批评你是对的,没有批评就没有进步,再好的单位也要立足于修的前提下再换表,哪有不研究一下就知道换表的!太浪费了,而且在个人的技术水平上也不会有提高,应该首先确认为什么坏?坏的原因?是工艺介质原因?还仪表选型不对等等,要找出仪表坏的原因,你就会不断地进步!再也不会受到批评了!
发表于 2012-7-5 13:41:29 | 显示全部楼层
先不谈批评不批评的问题,根据实际情况分析过了吗?事情是两面性的,如果条件不允许修就不能修,考虑性价比.如果,很关键的设备个人希望挑战修一下未尝不可.现在会修和想修表的人不多了.物以稀为贵同样人也一样,你一修就变成大拿了,对你工作中发展未尝不是一次机会
发表于 2012-7-5 14:20:34 | 显示全部楼层
把厂家的技术人员当作自己的人,有问题就找厂家, 厂家说修不了就不要修了. 对领导也有个交待.
发表于 2012-7-5 14:59:40 | 显示全部楼层
你还好,就批一下,我设计了一个化工项目的仪表自控,最后关头全部下马,郁闷中
发表于 2012-7-5 15:38:45 | 显示全部楼层
电路板一般还是能修的,至于调节阀也由专门的调节阀小组,修修应该问题不大,只不过是新来的货,如果没有过保修期还是最好发给厂家修