DCS与现场热电偶温度值不对应

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我们与DCS维护人员又过了一次招。我们现场仪表维护的热电偶是一支热电偶配两支补充导线,其中控制与测量相差2度左右,工艺控制指标是506度,现象是现场控制的温度到DCS就变成了499-502之间,而且变化,波动频繁,工艺不接受。我们在现场通过使用标准仪表1045和1064,分别向控制室发送信号,都没有问题,但一接到DCS上就不好使。我们的补充导线电阻可能大一些,但通过更换卡件通道,可以克服阻抗的影响。最后问题还是没有彻底的解决,是通过更换测量与控制的DCS控制功能块实现的稳定测量,不知道有什么彻底的解决办法。DCS是CS3000简装版,很次,安全栅基本是全垮掉了。
发表于 2012-7-5 07:49:42 | 显示全部楼层
我们也遇到过这种问题,后来DCS更换安全栅后彻底解决问题。估计跟DCS的安全栅质量有关。
发表于 2012-7-5 09:46:57 | 显示全部楼层
建议使用温度信号的隔离安全栅试试,可以消除一些线路上的干扰!
发表于 2012-7-5 11:44:12 | 显示全部楼层
还可以检查一下,热电偶温的紧固螺丝是否松动
发表于 2012-7-5 13:41:27 | 显示全部楼层
三楼说得对,不要使用齐纳式安全栅,或者直接就不用安全栅。
发表于 2012-7-5 15:38:42 | 显示全部楼层
我们也遇到这个问题,换个安全栅试试,应该可以解决。
发表于 2012-7-5 17:35:57 | 显示全部楼层
用隔离栅可能是个好办法。
从CS3000的软件说,显示功能块和控制功能块没有什么性能上的区别。
你是不是说用从原先多点卡移到单点卡上了?这样是有可能改善。单点卡性能确实更好。
但从你的描述看,不应该是卡件的问题。
还有一点,温度卡一般应该装在机柜最下面的Node,否则有可能被机柜内的温度变化影响到性能和精度。