知道孔板差压流量计的差压式0---50KPa,如何计算二次表流量范围0---?m3/h
发表于 2012-7-5 16:17:07 | 显示全部楼层
差压大小和流量的二次方的成正比,只是知道差压的大小,不知道K流量系数是算不出来的。但是可以知道流量的对应关系。比如流量是0-400m3/h,那么当差压是0KP的时候 对应的是0m3/h;如果差压是12.5KP,那么流量就是200m3/h
,以此类推
发表于 2012-7-5 16:56:12 | 显示全部楼层
K流量系数如何计算,或能不能查资料得到
发表于 2012-7-5 17:35:17 | 显示全部楼层
根据你给的条件,根本就算不出来
发表于 2012-7-5 18:14:23 | 显示全部楼层
你提出的数据是不能推算出流量的。
每个孔板都要有孔板计算书(节流装置计算书GB/T 2624-93).你应该查计算书。
发表于 2012-7-5 18:53:28 | 显示全部楼层
二次表的流量范围是在孔板计算过程中确定的,请参考《GBT 2624.2-2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分 孔板》