工控之家

 找回密码
加入工控之家

有关阿牛巴

[复制链接]
发表于 2012-7-5 18:10:20 | 显示全部楼层
仪表异常损害因素基本有两个;
1、仪表选型不当
2、安装、使用不当

判断仪表选型是否正确主要考虑仪表技术参数是否符合现场生产工艺要求,在满足工艺条件基础上,更需考虑生产过程环境对仪表是否存有不利的因素,这两方面都能考虑充分,选出来的仪表肯定没问题,实际中往往使用者或仪表厂商只关注工艺条件而忽视现场工艺条件存在不利因素,为以后使用仪表埋下了安全隐患。
另外仪表正确安装非常重要,这步工作没有做好会给仪表测量带来很大影响,严重时甚至损坏仪表,建议严格按仪表安装规范或厂家技术安装指导正确完成现场安装,必要时请专业厂现场指导安装。

楼主反映的情况跟我们遇到完全一样。
仪表选型应该没有问题。
损坏的主要原因是蒸汽管线水锤现象严重,管线疏水器数量不足,蒸汽管线有盲区存在冷凝水,同时仪表安装选折点由于受到客观条件的约束并不是最佳位置,这些因素导致仪表使用寿命不长,目前我们将加热或冷却控制阀的操作顺序作了调整,利用蒸汽压力先将管道冷凝水吹扫掉,在正常加热,根据调整后的观察,水锤消除效果良好。

以上观点仅供参考。
发表于 2012-7-5 18:49:25 | 显示全部楼层
你说不定买到假货了