工控之家

 找回密码
加入工控之家

防爆挠性管

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教个问题,关于防爆挠性管
防爆挠性管是保证了(所连接的电缆进线口及挠性管内部)与(外界爆炸环境)之间有效隔离,从而达到防爆的吧?并不是隔离(电缆进线口内接线腔)与(防爆挠性管内部)吧

如果是这样,那么就像我刚参加工作时听到的说法,电缆从桥架引出,穿管保护,经防爆挠性管进接线口,这种防爆方式理论上是有缺陷的
发表于 2012-7-5 15:32:46 | 显示全部楼层
我以前的讨论
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=366503
发表于 2012-7-5 17:30:01 | 显示全部楼层
看了楼上提供的帖子

愿意花钱,要求高的,方法是(主桥架)+(50或者100的小桥架)+(电缆密封接头cable gland),甚至全部电缆都用铠装电缆。优点,一次投入后后续基本不用维护,寿命很长。缺点,一次投入大,铠装缆施工更费事。