请问现在对于汽包液位测量采用什么比较好?以及测量的计算方法,谢谢指教~~~
发表于 2012-7-4 16:02:56 | 显示全部楼层
我们用的是双室平衡容器加智能差压变送器测量,效果还是不错的,测量范围的计算主要看你要测的高度,另外要注意水的密度。
发表于 2012-7-4 18:00:11 | 显示全部楼层
我厂用的是智能差压变送器,测量精度和效果都不错。
发表于 2012-7-4 19:57:26 | 显示全部楼层
用浮筒,双法兰变送器,注意一定要选择两种以上的液位计
发表于 2012-7-4 21:54:41 | 显示全部楼层
我们用的是双法兰智能差压变送器测量(带毛细管的),用375手操器读出参数,然后对气泡迁移,
迁移方法:
读出的URV数是液位的低限(LRV),
URV=高*密度+LRV。
发表于 2012-7-4 23:51:57 | 显示全部楼层
双平衡容器加差压变送器,还有双色液位计
发表于 2012-7-5 01:49:12 | 显示全部楼层
智能电容汽包液位计,原理简单,主要是没有假水位的测量,可以参考一下
发表于 2012-7-5 03:46:27 | 显示全部楼层
我们准备上克罗尼的浮筒进行测量,但听说浮筒使用一段时间后会出现卡或掉的现象,显然对测量很不好,不知有使用浮筒测量汽包的液位的吗?使用过程中,如何预防此类事件的发生呢?
发表于 2012-7-5 05:43:42 | 显示全部楼层
电接点液位计也是一个很不错的选择
大多数也采用工业电视监视双色玻璃板液位计显示的液位
发表于 2012-7-5 07:40:57 | 显示全部楼层
双室平衡容器加智能差压变送器测量是现在最常用的测量方法
但是精度不是很高
智能电容汽包液位计是一个不错的选择 但是成本很高