各位海友,调节阀的流量系数cv与kv有什么区别,怎么计算?是不是各阀门厂家的计算公式不统一?
发表于 2012-7-5 01:48:24 | 显示全部楼层
计算公式都是统一的呀。
发表于 2012-7-5 03:45:39 | 显示全部楼层
CV值名称起源于西方的工业流程控制领域对于阀门流量系数的定义。流量系数常以Cv表示,其定义的条件与国内不同。Cv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差ΔP为1磅/英寸玻?橹饰
发表于 2012-7-5 05:42:55 | 显示全部楼层
三楼说的非常详细,支持
发表于 2012-7-5 07:40:10 | 显示全部楼层
Cv  和Kv 都是用来计量流量系数的, 解释请看楼上的, 两者又有换算关系。 我是操作人员, 对于一个阀门的Cv, 定性的理解它的流通能力。实际操作中对于控制阀估算其对应开度的流量,取决于不同流量特性。长用的是等百分比的,举例
发表于 2012-7-5 09:37:25 | 显示全部楼层
valve tag        WA11Y8161        
min flow        4500        
max flow        20000        kg/h
density        947.9        kg/m3
max flow        21.09927208        m3/h
阀门调节比        t        50        
阀门开度        H        34%        
x        1.3301         
体积流量        V        1.595685393        m3/h
质量流量        mass flow        1512.550184        kg/h
发表于 2012-7-5 11:34:40 | 显示全部楼层
valve tag        WA11Y8161        
min flow        4500        
max flow        20000        kg/h
density        947.9        kg/m3
max flow        =H11/H12        m3/h
阀门调节比        t        50        
阀门开度        H        0.34        
x        =LN(H14)*H15        
体积流量        V        =EXP(H16)*H13/H14        m3/h
质量流量        mass flow        =H17*H12        kg/h
发表于 2012-7-5 13:31:55 | 显示全部楼层
都是统一的。进口的调节阀也是一样的。
发表于 2012-7-5 15:29:10 | 显示全部楼层
提醒一点,调节阀的流量特性在阀门接入管道系统后会被整个系统的特性修改。也就是说,阀门本身比如说是等百分比,有一个特性曲线,当它接入实际工艺系统后曲线会有一定变化。
发表于 2012-7-5 17:26:25 | 显示全部楼层
3L解释的很专业!

LS计算的公式发出来看看就好了1