调节阀气开阀,气关阀的选择
请各位朋友说出自己所使用过的调节阀的气关阀,气开阀的选择性。都什么地方使用气开阀?什么地方使用气关阀?说出为什么要使用这种阀?都考虑了哪些个方面的因素?
发表于 2012-7-5 10:15:12 | 显示全部楼层
主要是为了安全考虑的,如果失气情况下阀门需要开,那么它是气关型的,相反则是气开型的
发表于 2012-7-5 10:54:17 | 显示全部楼层
确定调节阀开关方式的原则是:当信号压力中断时,应保证工艺设备和生产的安全。如阀门在信号中断后处于打开位置,流体不中断最安全,则选用气关阀;如果阀门在信号压力中断后处于关闭位置,流体不通过最安全,则选用气开阀。
在一个自动控制系统中,应使调节器、调节阀、对象三个环节组合起来,能在控制系统中起负反馈作用。
一般步骤,首先由操纵变量对被控变量的影响方向来确定对象的作用方向,然后由工艺安全条件来确定调节阀的气开、气关型式,最后由对象、调节阀、调节器三个环节组合后为“负”来确定调节器的正、反作用
发表于 2012-7-5 11:33:22 | 显示全部楼层
气动薄膜调节阀的工作方式有气开式和气关式两种。气开式和气关式调节阀的结构大体相同,只是输入信号引入的位置和阀芯的安装方向不同。
① 气开式
气开式调节阀是指:当输入的气压信号小于20kPa时,阀门为关闭状态,当输入的气压增大时,阀门开度增加。即“有气则开,无气(≤20kPa)则关”。
② 气关式
气关式与气开式调节阀正好相反:当输入的气压信号小于20kPa时,阀门为全开状态,当输入的气压增大时,阀门开度减小。即“有气则关,无气(≤20kPa)则开”。
(3)气动调节阀的选择
调节阀气开气关类型的选择很重要,选择的原则主要是考虑生产的安全。当信号压力中断时,应避免损坏设备和伤害人员。例如:控制加热炉的燃气流量时,一般应选用气开式。当控制器出现故障或执行器供气中断时,气开式的阀门会全关,停止燃气供应,可避免炉温继续升高而导致事故。再如:对于易结晶的流体介质,应选用气关式,当出现意外时,气关式的阀门全开;若选用气开式,则阀门全关,就会使得管道内的介质结晶,导致不良后果。
发表于 2012-7-5 12:12:27 | 显示全部楼层
根据工艺具体要求来~~
发表于 2012-7-5 12:51:32 | 显示全部楼层
其实个人觉得还是根据工艺条件和安全角度考虑。
发表于 2012-7-5 13:30:37 | 显示全部楼层
有见识了不少!呵呵!
发表于 2012-7-5 14:09:42 | 显示全部楼层
保证工艺设备和生产的安全的条件下进行选择.比如反应会放热的物料,多数选气开.需要常开的冷凝器一般选气关阀!
发表于 2012-7-5 14:48:47 | 显示全部楼层
最简单就是安全上的考虑 一般按照事故状态下的状态来决定。
发表于 2012-7-5 15:27:52 | 显示全部楼层
收获不少