本单位第一变脱塔液位,调节阀为鞍山自控生产的ZDLJm电动阀,使用已三年多,其间出过二次电机发热故障,总结如下:
1。用一八芯电缆做此阀的电源,输入,反馈线,结果电机发烫致热保护动作,后来单独拉一电源线解决问题,这应该是说明书上说的输入信号因电源产生交流干扰的情况.

2。是这段时间,因此阀的过载保护模块故障,处理问题时更换了控制单元及过载模块,工作一天后电动阀无响应,打开后,电机温度达到80度左右,以为又是交流干扰引起,因电源线已另拉,所以按说明书介绍的,采取在输入端并一470uf25V电解电容来滤除交流干扰的方法,这时电动阀能响应,但经一天观察,电机仍然发热。当时未能解决。
第二天,电动阀仍有响应,但电机温度仍有80度左右,后无意中在说明书中看到电机发热要注意是否灵敏度过高引起,于是将控制控制单元灵敏度调低,二小时后效果明显,电机温度只有35度左右了。
经过三天观察,此电机温度一直处于35度左右。

[ 本帖最后由 daifangwu 于 2008-9-16 13:13 编辑 ]
发表于 2012-7-5 05:41:32 | 显示全部楼层
发错位置了,请哪位帮忙转到工空自动化技术交流区。谢谢。
发表于 2012-7-5 07:38:47 | 显示全部楼层
感谢分享经验!
我们那里出现过一次阀芯卡死导致电机发热的情况。当时执行机构不能动作,电机发烫,发现连手摇都非常困难,就试着往阀杆上浇了些润滑油,手摇了一个来回,问题解决。
发表于 2012-7-5 09:36:02 | 显示全部楼层
LZ的经验很有意义,谢谢分享了!
发表于 2012-7-5 11:33:17 | 显示全部楼层
原帖由 弹道无痕 于 2008-9-16 09:13 发表
感谢分享经验!
我们那里出现过一次阀芯卡死导致电机发热的情况。当时执行机构不能动作,电机发烫,发现连手摇都非常困难,就试着往阀杆上浇了些润滑油,手摇了一个来回,问题解决。
发表于 2012-7-5 13:30:32 | 显示全部楼层
是死区调整得太小了,也就是太灵敏了。但在动作中由于惯性的原因,导致阀门容易走过头,使电动头反复动作,也就是震荡,发热。电机没烧算万幸了。
发表于 2012-7-5 15:27:47 | 显示全部楼层
原帖由 penghao_99 于 2008-9-16 19:55 发表
是死区调整得太小了,也就是太灵敏了。但在动作中由于惯性的原因,导致阀门容易走过头,使电动头反复动作,也就是震荡,发热。电机没烧算万幸了。
发表于 2012-7-5 17:25:02 | 显示全部楼层
今天我也遇到了同样的问题,手头没有说明书想请教各位大侠,怎么调灵敏度?谢谢