水位计显示有偏差

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电接点水位计和磁翻板水位计安装方式、位置都正确(同一高度),但显示数值有偏差,产生的原因有哪些?
发表于 2012-7-5 12:50:49 | 显示全部楼层
磁翻板液位计浮子是否按被测介质的密度设计的?否则会产生测量误差。
发表于 2012-7-5 14:08:59 | 显示全部楼层
偏差具体达到什么程度?你说的那些和密度是没有关系的啊
发表于 2012-7-5 15:27:09 | 显示全部楼层
楼上的两位朋友说得挺好的!电接点水位计有个问题是,密闭容器中的压力温度与水位关系密切,它还与负荷的变动率有关;至于磁翻板水位计的测量问题是,测量精度与电接点水位计不可比,它通过磁浮子转换所以没有电接点直观,其滞后要略大一点,还有就是磁翻板水位计容易受磁浮子的磁性减弱的影响,也影响测量.
发表于 2012-7-5 16:45:19 | 显示全部楼层
电接点的电极分布不是在测量范围内等分的,问题可能就出在这儿
发表于 2012-7-5 18:03:29 | 显示全部楼层
这个现象在许多装置中都有存在,这个偏差应该是线形的,在实际使用的时候修正就可以了。如果偏差是非线形的,那就要检查磁翻板有无污染的介质。