工控之家

 找回密码
加入工控之家

快速反应热电偶

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本装置使用一种快速反应热电偶,请问它如何实现快速反应,为了实现快速反应跟普通热电偶有哪些区别?谢谢!
发表于 2012-7-5 09:34:31 | 显示全部楼层
在工业生产过程中,温度实时监控非常重要,由于普通热电偶存在惰性较大的缺点,反应时间一般要120--180s,对于温度要求比较高的场合,使用普通热电偶测温容易因为发生窜温 [仪表显示温度比实际温度滞后] 现象。
采用变径保护管热电偶在不降低强度的情况下,测量端使用小直径套管,反应时间缩小到30--50s,有效提高温度控制精度。
发表于 2012-7-5 11:31:46 | 显示全部楼层
以前在其它装置培训中看到有的快速反应热偶引出口有切断阀,这样的快速热偶是不是没有保护套管?
发表于 2012-7-5 13:29:01 | 显示全部楼层
可能是快速热电偶两电偶的材料灵敏度很高吧?
发表于 2012-7-5 15:26:16 | 显示全部楼层
热电偶快速反应主要是提高热传导的速度来完成的,热电偶属于点测温类仪表,只要是热电偶测温点的温度达到被测介质的温度,相应的热点势就会输出。
两个办法可以解决:一.情况减小保护套管的尺寸和热电偶丝的线径能够提高热传导的速度。二.选用一体化的铠装热电偶
发表于 2012-7-5 17:23:31 | 显示全部楼层
到百度看了一下铠装式的热偶,好像我们装置基本上都使用的呀,那为什么现在特别指出“快速热电偶”?所以猜测楼上的解释不一定对。