热式流量计 现场与控制室仪表数值不一致

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂热式流量计测煤气流量,有一下几个问题:
1测量值浮动范围很大
2现场仪表显示400-600m3而控制室流量积算仪却显示125-300
3煤气总管路流量大概2000左右,而实际测量值却3000多
4用的是24伏外供电源,但内置单片机芯片却总被烧毁。
有专业人士请给解答一下
发表于 2012-7-5 14:41:50 | 显示全部楼层
插卡吗24V电源的电压是否稳定,再就是看看控制室和现场仪表的量程设置是否一致~~
发表于 2012-7-5 15:20:55 | 显示全部楼层
现场表与DCS不一致的原因多数是两边量程设置不一样
发表于 2012-7-5 16:00:01 | 显示全部楼层
是否加入了温度校正?要不就是变送器问题
发表于 2012-7-5 16:39:06 | 显示全部楼层
首先检测供电是否恒定,单片机总被烧坏肯定是供电方面的原因

数据不匹配,要检查现场设备和dcs的量程是否一致,一般传输的是实时流量,计算流量要看具体信号传输方式了
发表于 2012-7-5 17:18:11 | 显示全部楼层
记得很多DCS对于量程设置是这样的,当现场仪表量程与DCS设置不一致时,报警  显示该回路故障
发表于 2012-7-5 17:57:16 | 显示全部楼层
量程不一致造成的吧
发表于 2012-7-5 18:36:21 | 显示全部楼层
检查输出电流,是否与现场表量程设定值对应。波动大检查供电电压是否稳定,线路有没有问题,如没有问题检查流量计安装是否正确。如都没有问题则是流量计故障。