DLC300系列沉筒液(界)位变送器调校维护?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 15:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一下,求证我的想法对不对。
(1)费希尔的DLC3000系列智能沉筒,假设正在使用的沉筒表头损坏了,需要换上一个新的,只要像其他压力或差压智能变送器一样,把组态的参数输入到新表头就可以了吧?
(2)如果需要在线调校,用275又如何进行呢?
发表于 2012-7-5 15:57:54 | 显示全部楼层
智能型的沉桶还没用过,可以用手操器操作吗?学习
发表于 2012-7-5 16:36:59 | 显示全部楼层
表头更换后应进行参数设置和校验。
发表于 2012-7-5 17:16:04 | 显示全部楼层
干校,湿校都可以的,要设置密度,安装方式,可分为左,右安装
发表于 2012-7-5 17:55:09 | 显示全部楼层
1、更换新的表头,然后用275或375进行标定。
2、上传一个用275调教DLC3010的方法。自己找一下吧。
发表于 2012-7-5 18:34:14 | 显示全部楼层
我们刚换过,你用手操器把以前的那个表头里面的值复制一份,然后用到新表头上,或者你把以前的参数全部记录下来,从新设置就可以了,这样参数搞完。就可以开始标定了。。。