关于4至20MA电流信号的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 13:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么仪表输出信号多用4-20ma电流信号,不用0-20ma电流信号?

[ 本帖最后由 baodingzhai 于 2009-3-30 20:56 编辑 ]
发表于 2012-7-5 14:37:55 | 显示全部楼层
0-20ma
无法判断是无信号还是0ma
发表于 2012-7-5 15:17:00 | 显示全部楼层
楼上讲的对,0mA时,很难判断出是仪表输出就在零位还是仪表出现故障;而4mA时则不同,输出4mA时就是仪表零位,而0mA时,则是仪表出现故障。
发表于 2012-7-5 15:56:06 | 显示全部楼层
早期的仪表都是用0-10mA的,可是在实际的运作过程中当仪表出现故障的时候电流会是0,这样的话就分不清到底是出现了故障还是仪表正常的零位,所以后来改进了仪表的控制电流为4-20mA,这样就避免了假零位的出现,消除了隐患。
发表于 2012-7-5 16:35:11 | 显示全部楼层
如果使用0到20毫安,就无法判断仪表故障0还是输出0值。
发表于 2012-7-5 17:14:16 | 显示全部楼层
这就是三型表和二型表的区别。4-20mA       0-10mA
发表于 2012-7-5 17:53:21 | 显示全部楼层
由于是两线传输,即采用变送单元的供电电流作为信号,变送单元需要一定的静态工作电流,所以信号的下限不能选在0mA,根据国际电工委员会标准,电流信号的下限为4mA,即所谓的\"活\"零点。仪表零点为4mA比0mA安全,便于区分仪表是断电还是指示最小。
发表于 2012-7-5 18:32:26 | 显示全部楼层
因为两线制仪表信号线和电源线公用,若采用0-20mA,当电流为0mA时,变送器无法工作。