DN50的涡街仪表无流量显示怎么检查啊

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DN50的涡街仪表无流量显示怎么检查啊
发表于 2012-7-5 17:12:52 | 显示全部楼层
先看供电电源是否正常,利用旁路的阀门调节看是否有变化,如果有哪就是调节阀有问题。如果仍然没有变化,可以找一个同型号的变送器更换,如果有变化那就是传输线断线。
发表于 2012-7-5 17:51:57 | 显示全部楼层
首先检查,涡街有没有装反,有方向区别的。
另外检查DC 24V 电源,线是反接反,端子是否接对。
如果这些都没问题,可以复位一下表内的参数。
发表于 2012-7-5 18:31:02 | 显示全部楼层
线检查电源线,变送器是否供电;如果有电源,查看正、负极接对否;都正确的话,敲打一下涡街连接管道,变送器正常应该有输出,否则变送器有问题。