我们这里的引风机要求通过炉体内的压力来调节引风机的转速,现通过角执行器来调节,执行器有4--20mA的输入,现在没有伺服放大器,不知是否能通过DCS对角执行器进行自动调节,另外,伺服放大器是单的还是在角执行器上
发表于 2012-7-5 15:10:47 | 显示全部楼层
高手有图可能提供吗
发表于 2012-7-5 16:28:57 | 显示全部楼层
引风机转速是通过角执行器来控制吗?角执行器有4--20mA输入的话,做个PID算法就可以控制了!
风机转速现在一般都是用变频器控制的!
HONEYWELL的DCS有个叫(位置比例算法)的功能,可以代替  伺服放大器!

[ 本帖最后由 liuei 于 2009-4-4 00:22 编辑 ]
发表于 2012-7-5 17:47:07 | 显示全部楼层
你直接用DCS 控制就行了。伺服放大器一般用在执行机构只要接点控制正反转,但有阀位反馈的场合i