用什么样的压力表垫片

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PN10.0,200度以上的用什么样的压力表垫片,用紫铜的效果不太好,经常会漏,大家有没有什么更好的办法?
发表于 2012-7-5 09:58:03 | 显示全部楼层
紫铜的,淬火后再用
发表于 2012-7-5 10:37:08 | 显示全部楼层
石墨垫片
发表于 2012-7-5 11:16:13 | 显示全部楼层
用铝垫片就可以了
发表于 2012-7-5 11:55:19 | 显示全部楼层
可采用耐温石棉垫片
发表于 2012-7-5 12:34:24 | 显示全部楼层
金属缠绕垫。
发表于 2012-7-5 13:13:29 | 显示全部楼层
齿形组合垫怎么样?
 楼主| 发表于 2012-7-5 13:52:34 | 显示全部楼层
我这余热锅炉上有用到PN10.0, 380度的场所的压力表,垫子采用紫铜垫(淬火后),效果还可以。你还是检查一下安装情况比较好。
发表于 2012-7-5 14:31:39 | 显示全部楼层
用紫铜的垫片垫片要退火,用铝垫片也行
发表于 2012-7-5 15:10:44 | 显示全部楼层
按HG20610-97 钢制管法兰用缠绕式垫片(欧洲体系)
使用金属缠绕式垫片就可以