三个问题,第一个:
有这么一段话: Accuracy shall be ± 0.075% calibrated span over the 10:1 turndown while range ability shall be 100:1. 这句话的意思是不是精度是0.075,校正范围是10:1,量程是100:1,但校正范围我搜索没找到作何解释,有知晓的朋友麻烦解答一下。
第二个:
一份图纸中PCV阀旁边标了个SP:1.2kpa(附图所示),另有标注Supply Pressure=1.2kpa,请问这个SP是否就是Supply pressure?但这个控制阀从图纸上看是自力式调节阀,这个Supply Pressure又从何而来呢?
第三个:
工作压力在300kpa左右,最低几十kpa,这样低压力的压力表该如何选择?选择真空压力表(绝压压力表)么?膜盒的还是膜片的?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
Accuracy shall be ± 0.075% calibrated span over the 10:1 turndown while range ability shall be 100:1. 变送器的量程比应为100:1,在10:1的量程比下校验精度应为 ± 0.075% 。
PCV阀旁边的SP:1.2kpa应是设定点。
图中译文:气密设备的设计压力为2.0bar(g);入口压力为14.714kPa;气源压力为1.2KPa;释放压力为2KPa;设计温度-6--85度;容量:3705m3/h。