工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于调节阀信号问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们在调试一个温度调节阀时,碰到一个奇怪的问题,我们在测这个调节阀模块输入电压时是24V电压,可在现场测试时,没有电压。我们已经测过通断是通的,另外,我们用其他通道也试过,不能控制,换过浪涌也不行,这是怎么回事?那个高手解答一下
发表于 2012-7-5 09:54:09 | 显示全部楼层
4-20mA电流信号,电压没有那么高
发表于 2012-7-5 10:33:14 | 显示全部楼层
在现场把调节阀上的定位器的两个导线卸下来,量一下有没有电压,如果没有说明接线有错误,如果有而定位器不工作,检查整个回路的阻抗匹配看是否因为有安全栅或浪涌保护器的阻抗太大带不起来定位器。
发表于 2012-7-5 11:12:19 | 显示全部楼层
不用测电压,测是否有4~20mA电流输出就可以了
发表于 2012-7-5 11:51:24 | 显示全部楼层
定位器的输入信号是电流信号,应该测一下电流是否正常。
发表于 2012-7-5 12:30:29 | 显示全部楼层
是没有那么高,现场是10V的吧。可现场怎么弄都是没有电压,也没有电流。接线是好的,测过通断。这是什么问题,现场的电压为什么那么低?
发表于 2012-7-5 13:09:34 | 显示全部楼层
是没有那么高,现场是10V的吧。可现场怎么弄都是没有电压,也没有电流。接线是好的,测过通断。这是什么问题?
发表于 2012-7-5 13:48:40 | 显示全部楼层
现场电压应该是1~5V吧,你可以在现场加4~20mA的信号看阀门有没有动作。如果能正常控制说明定位器没有问题。那问题就在通道上了,我怀疑是不是通道弄错了,检查一下接线箱的接线看是不是接到别的通道上了。
发表于 2012-7-5 14:27:45 | 显示全部楼层
你这种情况多数是接线错误,一个通道有4个接线端子,配电和不配电,线的接法是不一样的。你再查查DCS接线图看看
发表于 2012-7-5 15:06:50 | 显示全部楼层
是不是没给4~20mA的信号?就是说没有给输出信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:31 , Processed in 0.569872 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表