大家知道电动调节阀电源有380v和220v两种,怎么去选择是用380v供电还是用220v,二者之间有什么分别吗,请教各位了。
发表于 2012-7-5 07:11:31 | 显示全部楼层
我认为380V的好。因为三项电机比单向电机起动电流小,对调节阀使用寿命有大好处。 工业机箱用的都是三相电,如果用AC220V的需要一个变压器.
楼主:不知道这样的答案您满意不?
QQ:928976489
发表于 2012-7-5 08:29:41 | 显示全部楼层
至于电动调节阀的电源选择,我觉得应该根据实际工况和阀门的形式来确定,作为工厂的话,380v和220v这两种电源是必须有的,比如现在一般精小型的调节阀,一般执行器的电源都是220V的,但是比如热电上面的蒸汽闸阀,压差大,口径大,一般选用执行器电源为380V的
发表于 2012-7-5 09:47:51 | 显示全部楼层
新手,学习中
发表于 2012-7-5 11:06:01 | 显示全部楼层
根据实际的工况来选择所使用的电动阀
发表于 2012-7-5 12:24:11 | 显示全部楼层
一般的电动阀都是380供电。好像没有220吧?
不过主要考虑的是能否带动该阀。
发表于 2012-7-5 13:42:21 | 显示全部楼层
应该参考厂家产品规格选用。
发表于 2012-7-5 15:00:32 | 显示全部楼层
主要看工况,如果要较大的输出力矩最好用380的,要求力矩不大的用220的
发表于 2012-7-5 16:18:42 | 显示全部楼层
电动调节阀有220V的,温州海米特厂家就有
发表于 2012-7-5 17:36:52 | 显示全部楼层
电动调节阀在化工生产中,物料电动调节阀主要是220V的,在风机进出口,转化器等需装在大口径管道上的电动调节阀一般都是380V电源,这主要与输出力矩有关系.至于电源供给:380V与220V在工厂取电都是比较方便的.