工控之家

 找回密码
加入工控之家

热电偶的断偶保护

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现热电偶规格书中有一条测温元件断偶保护,这是什么意思呀?怎么实现的呢?
发表于 2012-7-5 12:18:33 | 显示全部楼层
我所知道的热电偶温度变送器(一体化的)一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶
处理、反接保护、限流保护等电路单元组成,为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路,当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:57:38 | 显示全部楼层
断偶保护是指检测热电偶导线回路断线,并发出信号的功能.
一种方法是检测热电偶输出的电压超过正常值一定范围是认为是断线.发出报警信号.
发表于 2012-7-5 13:36:43 | 显示全部楼层
我知道常用的热工仪表在配接的检测设备如热电偶电阻等内部断极时仪表示值会是一个无实际意义的数值且变化不定,此时仪表内设置的上或下限报警控制输出可能有错误信号输出.所以当仪表发现检测设备断线[称断偶]时会禁止输出而用特定的字符显示。
尤其在金属冶金热处理的现场使用中有可能发生热电偶断线故障,测温仪表无法感应,若此时电炉在通电加热状态会造成烧坏电炉或其中的工件损失很大.因此很有必要设置断偶保护电路或装置.
发表于 2012-7-5 14:15:48 | 显示全部楼层
如下图,在热电偶数据表中有断偶保护,对热电偶有什么要求吗?楼上所说的应该是通过变送器或电子元件来实现的,与热电偶没什么关系啊!附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 14:54:54 | 显示全部楼层
断偶保护不是热电偶自身具备的功能,是变送器、转换器、报警设定期、二次表、DCS等控制系统输入模块才能具有的功能。
断偶保护:当检测到热电偶、热电阻测量回路开路时,即回路电阻无限大时,转换输出一个预先设定的值或符号。

SH3005 - 1999(3.3.12)中要求:测温元件为热电偶时,温度仪表应设置断偶保护机构。
其中温度仪表,我认为是二次仪表,而不是热电偶本身。
发表于 2012-7-5 15:33:59 | 显示全部楼层
当然是二次仪表的功能,除非那个热电偶是个一体化的.就有可能.
发表于 2012-7-5 16:13:04 | 显示全部楼层
同意六楼观点~~~~
发表于 2012-7-5 16:52:09 | 显示全部楼层
可以DCS中设置故障保持
发表于 2012-7-5 17:31:14 | 显示全部楼层
可以DCS中设置故障保持
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 05:23 , Processed in 0.524393 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表