1、图纸中有XZSO、XZSC限位开关的作用?
2、XZT为什么选用4~20mA的信号进行位置反馈?
3、电磁阀的表示代表什么意思?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 08:23:51 | 显示全部楼层
1、XZSO、XZSC分别表示该开关到位后均有主控提示信息(报警);
2、XZT从字面意思理解是一个阀位传送器,采用了4-20ma的信息至主控那证明这个阀门非常关键,该类阀门至少目前我还没见识过;
3、电磁阀通常是指用在仪表空气管路上的、用于联锁动作时切断仪表空气从而达到开关工艺切断阀的目的!

[ 本帖最后由 xxiu 于 2009-4-24 11:50 编辑 ]
发表于 2012-7-5 09:42:01 | 显示全部楼层
1、限位开关的作用是阀位指示(SS表示联锁?)。
2、没见过切断阀选用4~20mA的信号进行位置反馈,是否因为是该阀是紧密切断阀的原因,
需要知道若阀开和阀关都不到位时,阀门开启状况。
3、电磁阀用来通闭仪表空气以达到控制阀门作用,但这种画法没看过,是欧洲工艺包吗?
发表于 2012-7-5 11:00:11 | 显示全部楼层
原帖由 xxiu 于 2009-4-24 11:47 发表
1、
2、如果确认XZT采用了4-20ma的信息那证明这个阀门非常关键,该类阀门至少目前我还没见识过;
3、电磁阀通常是指用在仪表空气管路上的、用于联锁动作 ...
发表于 2012-7-5 12:18:21 | 显示全部楼层
上述两个电磁阀是连锁控制中作为冗余使用的,即正常时,两台电磁阀都带电,连锁时,两台电磁阀必须都不带电,一旦在正常工作时,任意一台电磁阀出现问题,联锁不会动作,保证了正常生产。
发表于 2012-7-5 13:36:32 | 显示全部楼层
原帖由 xiong718 于 2009-4-24 12:21 发表
上述两个电磁阀是连锁控制中作为冗余使用的,即正常时,两台电磁阀都带电,连锁时,两台电磁阀必须都不带电,一旦在正常工作时,任意一台电磁阀出现问题,联锁不会动作,保证了正常生产。
发表于 2012-7-5 14:54:42 | 显示全部楼层
基本同意楼上的观点:
1、图纸中有XZSO、XZSC限位开关的作用?切断阀一般都用两个限位开关来指示阀门开关状态;
2、XZT为什么选用4~20mA的信号进行位置反馈?这个阀门非常重要,为防止限位开关失灵,故增加信号反馈;
3、电磁阀的表示代表什么意思?电磁阀是连锁控制中作为冗余使用;
发表于 2012-7-5 16:12:52 | 显示全部楼层
基本同意楼上的观点:
1、图纸中有XZSO、XZSC限位开关的作用?切断阀一般都用两个限位开关来指示阀门开关状态;
2、XZT为什么选用4~20mA的信号进行位置反馈?这个阀门非常重要,为防止限位开关失灵,故增加信号反馈;
3、电磁阀的表示代表什么意思?电磁阀是连锁控制中作为冗余使用;
发表于 2012-7-5 17:31:02 | 显示全部楼层
从这张局部仪表控制流程图来看、主要仪表设备是调节阀及其附件、其中附件包括两个作为冗余用的联锁自保电磁阀、两个指示调节阀开关状态的位置开关和一个调节阀阀位回讯器。
电磁阀的作用,当联锁自保时,只要其中有一个好使就能确保调节阀动作回到安全状态。
阀位状态开关,两个进DCS(一般是进操作员能方便看得到的声光报警柜)的阀位状态开关,目的是指示工艺操作人员在投用调节阀时,了解调节阀所处的开关状态。
阀位回讯器,正常时指示调节阀的当前阀位。