你们选阀门要求内径与管道一样吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 09:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!内径不一样一般都可以接受,不过用在冲刷性强的液体下不是很合理!不知道做过N多年设计的人在选型上考虑过没有?
发表于 2012-7-5 10:17:58 | 显示全部楼层
调节阀有两个口径尺寸,一个是公称直径,即与管道连接的法兰尺寸,现在大部分设计选择公称直径与相连管道相同;另一个口径是阀座直径,是根据流通能力确定的。
发表于 2012-7-5 10:57:03 | 显示全部楼层
一般不一样,基本缩径一档至两档
发表于 2012-7-5 11:36:08 | 显示全部楼层
谢谢2楼!现在很少厂家提及阀门的内径(公称直径毕竟和内径不一样,差距太多影响寿命!)
发表于 2012-7-5 12:15:13 | 显示全部楼层
阀座的口径是根据流通能力来确定的,阀门的公称直径应根据阀座直径适当选择,当阀座直径与管道直径相差较大时,应通过管道变径来实现;通过阀体内变径来满足管道的公称直径的要求,费用太高了
发表于 2012-7-5 12:54:18 | 显示全部楼层
不懂设计,不过不一致加变径就行。
发表于 2012-7-5 13:33:23 | 显示全部楼层
不一定,通过流量计算来选择阀门内径。
发表于 2012-7-5 14:12:28 | 显示全部楼层
一般都缩径,满足调节性能,节约成本。
发表于 2012-7-5 14:51:33 | 显示全部楼层
因为同规格公称直径与管道内径相差不大,所以一般没有特殊要求。只要法兰连接方式就可以,就是冲刷性强的液体,对金属法兰来讲,磨损是可以接收的。
但如果是衬胶或者衬塑等对夹式蝶阀,会设计增加一对金属垫,主要防止蝶阀阀芯刮坏衬层,同时保护衬层不受端面冲刷磨损。
发表于 2012-7-5 15:30:38 | 显示全部楼层
要通过计算选型,