工控之家

 找回密码
加入工控之家

就地液位显示问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
3m高常压罐,只在底部有一个法兰接口,要求测量就地液位,介质:磷酸
有什么办法吗?
发表于 2012-7-5 12:08:18 | 显示全部楼层
3m高常压罐测量就地液位最简单的就是浮球液位计,直观、适用!可以自己制作,成本低!
发表于 2012-7-5 12:47:23 | 显示全部楼层
罐的底部空间够3米吗?如果空间够,采用底部安装的磁翻板就可以。如果空间不够,建议在顶部开个法兰孔,磁翻板采用顶底安装方式
发表于 2012-7-5 13:26:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 hxch150804 于 2009-5-7 10:36 编辑

如果你的罐是常压的话,那么选择单法兰差压测量就可以了,怎么装法应该不用我说吧
发表于 2012-7-5 14:05:33 | 显示全部楼层
选择单法兰差压液位测量就可以了,由于介质是磷酸,最好选择带隔离液的单法兰差压变送器。
发表于 2012-7-5 14:44:38 | 显示全部楼层
用浮球钢带液位计
发表于 2012-7-5 15:23:43 | 显示全部楼层
问题是只是就地显示,如果用变送器太贵了,而且只在底部留了一个法兰口,磁翻板也不能用,我想问问有没有解决的办法
发表于 2012-7-5 16:02:48 | 显示全部楼层
罐顶能开口吗?要是能开口 花个三五十元 栓个浮球吧!!
发表于 2012-7-5 16:41:53 | 显示全部楼层
建议采用带现场现实的单法兰差压液位计,法兰大小和规格根据设备上的那个确定,法兰接液面材质选
哈氏合金C275。
发表于 2012-7-5 17:20:58 | 显示全部楼层
可以采取下面方式:底部阀门接液位计阀门(或自制不锈钢接口),再接玻璃管(或透明塑料管)向上高于储罐顶部,玻璃管顶部固定。简单常压现场液位计制成,玻璃管可加防护罩,防止意外破碎。