工控之家

 找回密码
加入工控之家

工艺管线打压仪表应该做些什么工作?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位正在做管线打压,需要仪表配合,那么仪表那些点需要拆下来,那些点需要做什么工作,吹扫时热电阻是否需要拆下来?
发表于 2012-7-5 14:05:28 | 显示全部楼层
都要拆除或隔离,直到气密之前再安装上去
发表于 2012-7-5 14:44:33 | 显示全部楼层
我们单位正在做管线打压,需要仪表配合,那么仪表那些点需要拆下来,那些点需要做什么工作,吹扫时热电阻是否需要拆下来?
1、管线打压时,将管道上的仪表拆卸下来,以防仪表超压或脏污杂质进入仪表,致使仪表损坏;
2、吹扫时热电阻如果有套管,可不拆卸下来。
发表于 2012-7-5 15:23:38 | 显示全部楼层
管线吹扫及试压对仪表的保护应注意如下几点:
(1)仪表的取源部件参与管线吹扫及试压,吹扫前,操作人员必须拆除所有安装在工艺管线上的不带保护套管及仪表阀门的仪表,用对应规格的丝堵堵上,仪表阀应全部关闭,试压时应检查阀门关闭情况,法兰式安装的仪表拆除后,应制作相应的盲板进行封堵。与管线直接的仪表设备应拆除后,制作相应的短节代替。待所在管线吹扫合格后,重新拆除。
(2)仪表人员应配合工艺吹扫人员对流量计、调节阀等在线测量、分析仪表的电气线路和气动线路的拆除,管线吹扫合格后,配合工艺吹扫人员把设备复位 ;
(3)工艺管线吹扫合格后,对于现场安装的节流元件,如限流孔板等,及时进行恢复安装并注意位置和方向。对于垫片的规格、材质、型号应根据施工图予以确认,确保正确安装。
自己整理的,不知道对否
发表于 2012-7-5 16:02:43 | 显示全部楼层
应该把仪表的根部阀关闭或拆除仪表,热电阻是不用拆的吧,一般是有套管啊。
发表于 2012-7-5 16:41:48 | 显示全部楼层
如果仅仅是打压的话,只需将导压管与一次元件断开,差压、压力变送器停,要是吹扫的话,节流元件最好都取下,热电阻可以不用拆除
发表于 2012-7-5 17:20:53 | 显示全部楼层
如果仅仅是打压的话,只需将仪表的一次阀关闭;
要是吹扫的话,仪表的一次阀关闭,节流元件都取下,带套管的温度仪表可以不用拆除
发表于 2012-7-5 17:59:58 | 显示全部楼层
1 调节阀拆除加盲板
2 流量计拆除加盲板
3 变送器关闭一次阀,如导压管需同步打压则关闭三阀组或二次阀。
4 热电阻或热电偶如带套管可不拆除。
5 压力表拆除并关闭一次阀。工艺需要看的压力可自行安装压力表,不可使用正式表。
6 液位计关闭一次阀。
7 双金属不带套管的要拆除或不安装,加工丝堵或盲板。
8 孔板拆除或不安装,气密时安装。
9 压力开关阀门关闭。
10 时间所限不一一列举  敬请见谅