有没有用过现场总线仪表的,阀门,变送器,温度等等谈谈经验
发表于 2012-7-5 13:22:37 | 显示全部楼层
这个提议很好,我也想学学!
发表于 2012-7-5 14:01:42 | 显示全部楼层
上海塞科乙烯公司、福建乙烯等大型石油化工装置已用现场总线仪表,应该是今后控制系统的发展方向。
发表于 2012-7-5 14:40:47 | 显示全部楼层
我们现场用的就是ff,很方便,不用手操器了,阀门的温度啊,压力信息等都可以在ams中看到
发表于 2012-7-5 15:19:52 | 显示全部楼层
仪表性能做上去,价格降下来,
操作调试方便,应该是趋势
发表于 2012-7-5 15:58:57 | 显示全部楼层
期待更精彩的回复,学习中。。。
发表于 2012-7-5 16:38:02 | 显示全部楼层
工程中的一个小经历
系统中要增加一个E+H的质量流量计,拨好地址后,接入系统上电
PLC可以在总线中找到对应设备,但是无法读取数据。
反复多次都不行
后来发现上电顺序有问题
先给流量计上电,然后给PLC上电,问题解决了。
分析下来,估计是PLC启动过程中存在硬件初始检查过程,对于总线上已配置的仪表,若在PLC启动过程中未检测到该仪表(仪表未上电),则为了防止出错,PLC会封闭对应地址的数据。即使后来再接入也是无法读取仪表数据
发表于 2012-7-5 17:17:07 | 显示全部楼层
很期待,我们设计院暂时还没有涉及到。学习
发表于 2012-7-5 17:56:12 | 显示全部楼层
听过一次课,成本比较高