E+H质量流量计设置?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有一台E+H的质量流量计,强检回来,安装后,现场有指示,显示系统正常,可是控制说没有信号,接线正常,我不知道如何来查,应该是在设置中吧,也不知道以前是如何设置的。因为说明书是英文的。救高手帮助。谢谢!
发表于 2012-7-5 12:40:28 | 显示全部楼层
这个不难啊,可以向你们产品的供货商技术支持要中文版的说明书啊!
不过最好的办法,还是得提高自己的英文水平,大多数进口仪表公司的网站都有比较全的资料下载,英文版的居多。
发表于 2012-7-5 13:19:33 | 显示全部楼层
你的质量流量计是外供220v的电源的吧.在中控室没有显示,还是先检查一下你的接线.接线确实没问题,再检查你的内部组态.
发表于 2012-7-5 13:58:38 | 显示全部楼层
现场正常,查一下流量计输出端子板上有没有信号输出,如有,再查一下控制室端子上有无信号,可排除张线路问题,如果都没问题,就是卡件有问题
发表于 2012-7-5 14:37:43 | 显示全部楼层
是脉冲输出,用万用表,如何查脉冲。
发表于 2012-7-5 15:16:48 | 显示全部楼层
普通万用表是检查不到脉冲信号的。福禄克725应该可以。
我们用的E+H的质量流量计的输出是标准的4-20ma信号啊。
你们系统的卡件接收的就是脉冲信号吗?
发表于 2012-7-5 15:55:53 | 显示全部楼层
首先校验通道,确定通道没有问题,然后用4100加信号进行检测
发表于 2012-7-5 16:34:58 | 显示全部楼层
如果你是80或83系列的质量流量计,按以下设置检查即可。
“E”   “+”QUICK SETUP      “E”    选择YES     “E”
ENGLISH    “E”      ACTSETTING     “E”                                                      
MASS FLOW     “E”(按“+”可选择所需流量是质量流量或体积流量)    “E”出现KG/H(按“+”可选择所需单位)    “E”                                                        
OTHERONIT     “+”     “NO”     “E”      CURRENT                                               
OUTPUT1     “E”     MASSFLOW      “E”     4~40mA                                                               
“E”    0 kg/h (4mA对应值,按“+”可改变数值)                                                        
“E”    3600kg/h (20mA对应值,按“+”可改变数值)                                                           
“E”    STANDARD     “E”     “1S”(阻尼时间按“+”可改变数值) 同时按“+”“-”退出设定。                                                     
密码为设备的型号(如 Promass 83,密码为83)
发表于 2012-7-5 17:14:03 | 显示全部楼层
E+H84系列,电源是220V,脉冲1输出。
发表于 2012-7-5 17:53:08 | 显示全部楼层
外接电源以后,流量计正负级对调试一下