在现场看到有的压力测量加了凝液罐,为什么要加?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 08:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场看到有的压力测量加了凝液罐,为什么要加?
差压测量加凝液罐为了消除静液差可以理解,单点压力测量为什么要加呢?
发表于 2012-7-5 09:23:22 | 显示全部楼层
过热蒸汽和饱和蒸汽都需加凝液罐,这是为了高温下的气(液)体不致损坏压力表.
发表于 2012-7-5 10:02:27 | 显示全部楼层
在测量过热蒸汽压力时为了保护变送器的接液部分不被高温蒸汽烫坏,一般需要加冷凝管,为了检修变送器有时会将冷凝管中的冷凝液放了。再次启用时这是可以从冷凝罐加水,可以让变送器尽快投用,不必等冷凝液慢慢冷却。
发表于 2012-7-5 10:41:32 | 显示全部楼层
主要还是防止高温对仪表造成损坏,另外,在加隔离液时要注意排除管道内气体,因为蒸汽的温度过高,当加隔离液时有一部分的水会被汽化,打开导淋多排一会儿,别怕麻烦!
发表于 2012-7-5 11:20:37 | 显示全部楼层
看压力测量的介质,蒸汽是防止把仪表烫坏。如果看到的是隔离容器,那是防止对仪表的腐蚀和对导管的堵赛等!
发表于 2012-7-5 11:59:42 | 显示全部楼层
看压力测量的介质,蒸汽是防止把仪表烫坏。如果看到的是隔离容器,那是防止对仪表的腐蚀和对导管的堵赛等!
发表于 2012-7-5 12:38:47 | 显示全部楼层
1,防腐-防止介质腐蚀表头
2,缓冲-一定程度上可以避免瞬间的扰动
3,防止污染--如果是油浸耐震压力表,如果发生破损,可以防止油污染被测介质
发表于 2012-7-5 13:17:52 | 显示全部楼层
主要还是用来隔温的。
发表于 2012-7-5 13:56:57 | 显示全部楼层
3楼正解。
发表于 2012-7-5 14:36:03 | 显示全部楼层
\"差压测量加凝液罐为了消除静液差可以理解\"??????????????