双法兰变送器的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 11:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果带膜盒的双法兰变送器在带压的情况下,假如正压侧漏硅油,那么表的示数会咋样变化??
发表于 2012-7-5 11:56:04 | 显示全部楼层
正压侧漏油,则正压侧压力偏低,因此测量值偏低
发表于 2012-7-5 12:35:09 | 显示全部楼层
很明显将要读数将要减小
发表于 2012-7-5 13:14:14 | 显示全部楼层
要看你的正负法兰怎么接的.决定了怎么变化.如果按一般接法,是显示值会升高.
发表于 2012-7-5 13:53:19 | 显示全部楼层
同意楼上的回复,测量指示偏小。
发表于 2012-7-5 14:32:24 | 显示全部楼层
数值变小,不过也要看你应用的场合,如果是测量流量,一般变送器不用副迁,但是测量液位是要迁移,所以具体情况具体对待。
发表于 2012-7-5 15:11:29 | 显示全部楼层
漏了显然不能正常使用了,赶快修吧。
发表于 2012-7-5 15:50:34 | 显示全部楼层
测量数值会偏低,不能继续使用。
发表于 2012-7-5 16:29:39 | 显示全部楼层
我们这里经常碰到,换掉没有别的办法
发表于 2012-7-5 17:08:44 | 显示全部楼层
测量液位时,正压侧如安装在下面,则一般会出现显示最小;如安装在上面则会出现显示最大。