插入式热式质量流量计:ST98(埃希尔)的量程范围:0~600SFPS或0.2~172NMPS怎样换算成Nm3/h
发表于 2012-7-5 17:38:12 | 显示全部楼层
0~600SFPS是指标准英寸每秒,0.2~172NMPS是指标准米每秒,都是流速单位,知道了单位的含义你就会计算了,也就可以进行流量转换了流速乘以管道流通面积乘以3600就是小时流量了