我们厂的Mobery ultrasonic level transmitter 目前已在使用中, 目前有个大问题是, 废水槽的水有时会满出来,
transmitter 的音波发射器会泡到水或者是槽被阳光照射, 槽内水的液体产生蒸气把音波发射器弄湿之后量到的液位就不准了,
要过几天后等发射器干了, 才会显示正确的读值液位不准会直接影响pump的启停Transmitter 的连接方式是4” flange请问有合适的改善方法吗?

我问不同vendor得到的回答有
1.建议您在水位退下后马上用擦拭布将表面擦干
, 就可马上恢复..想办法让SENSOR

部位的空气流通又或者在SENSORNOZZLE边挖几个孔

重点是超音波夜位计有盲区45cm , 您的水位HIGH点要设在大于45cm
, 若水位接近SENSOR45cm的话就会不准


2. 将设定参数抄录下来?若仅是泡到水, 会建议将100%降低但须注意empty calibrationfull calibration要相差0.25m( FMU40)
or 0.40m(FMU41)蒸气问题,我要看一下设定是否正确,才可做判断

3. It is not a good application for Ultrasonic level transmitters in such case much vapor inside.

For over flow you may install the transmitter at more high to solve this, but for vapor, it is difficult.


请问有人有相同的经验吗?
又是如何解决的?



发表于 2012-7-5 17:32:17 | 显示全部楼层
可以将音波发射器表面用仪表空气吹扫(具体可以利用发波盲区的一段距离引一仪表空气管,与发波面有大约30度夹角,开通空气将发波面上的水珠吹掉)。