工控之家

 找回密码
加入工控之家

差压变送器的小信号切除问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
差压变送器的小信号切除问题:这个小信号切除是切得开方前的还是开方后的?
发表于 2012-7-5 15:33:11 | 显示全部楼层
开方后的
发表于 2012-7-5 16:12:16 | 显示全部楼层
开方前切除0.75-0.8%,开方后切除10%左右
发表于 2012-7-5 16:51:21 | 显示全部楼层
一般都是切除开方后的,切多少要根据实际情况,如过是做组态,开始可以切3%或1%,到现场调试的时候在做调整,很少有切到10%的时候!
发表于 2012-7-5 17:30:26 | 显示全部楼层
应该指开方前的电流值。