工控之家

 找回密码
加入工控之家

怎么改变西门子的FM355 PID模块输出的作用方式

[复制链接]
发表于 2012-7-5 16:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟用FM355做PID调节,但怎么改变输出的作用方式,现场的阀门为气关阀
发表于 2012-7-5 17:30:18 | 显示全部楼层
方法找到,就是将PID参数设置时输出的0-100改为100-0
但下载后成功,断电后又恢复到0-100
原因在找看