电磁流量计供电错误,没烧毁此表,请教内部的是不是有保护电路,保护电路的原理?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 14:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计的电源为DC24V,旦由于车间员工误操作将AC220接到此电磁流量计上,但未导致此表损坏,请教内部的是不是有保护电路,保护电路的原理?
发表于 2012-7-5 14:52:27 | 显示全部楼层
大部分都是过电压过电流保护之类,你自己找一点这个电路看一下.还有就是防雷防浪涌电路.
发表于 2012-7-5 15:31:32 | 显示全部楼层
看一下这个表的说明书就明白了!
发表于 2012-7-5 16:10:37 | 显示全部楼层
供电回路没有保险吗,应该是保险保护的。仪表供电的操作必须实行确认制,特别要防止220V电源接至24V供电仪表上的,看来你们要加强仪表工的基本技能培养了,呵呵!
发表于 2012-7-5 16:49:42 | 显示全部楼层
没坏是运气了,并不能保证每一块表都那么幸运的,也并不一定是每块表都会做这样的保护的。下次还是小心一点吧。电源接错造成的损坏厂家也不一定赔你的。
发表于 2012-7-5 17:28:47 | 显示全部楼层
楼主说的电磁流量计是横河的吧,这种保护原理很简单,就是一只“压敏电阻”,当流量计的输入电源电压高于设备安全值时,它的阻值就变为无穷大,将输入回路断开,形成一个天然的安全开关,以保护后面的元件不会被损坏。