如图所示:PT为压力变送器,PG为压力表,安装顺序为PT→PG→PT,
问题:安装顺序能不能交换?比如PG→PT→PT,或者PT→PT→PG,顺序颠倒后有什么影响没?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 08:57:18 | 显示全部楼层
没有什么影响,可以安装
 楼主| 发表于 2012-7-5 09:36:23 | 显示全部楼层
应该没问题,可以吧
发表于 2012-7-5 10:15:28 | 显示全部楼层
没问题,不受影响
发表于 2012-7-5 10:54:33 | 显示全部楼层
没什么问题
发表于 2012-7-5 11:33:38 | 显示全部楼层
这个没有影响,对压力的测量没有影响,可以用
发表于 2012-7-5 12:12:43 | 显示全部楼层
在实际安装中可以这样安装,对压力没有什么影响,但其间距是有一定要求的.一般相邻压力取样之间的距离最好是管道的直径距离.还有就是安装的压力取样管最好与管道外径平齐,必须平整.
发表于 2012-7-5 12:51:48 | 显示全部楼层
不明白为什么要挨着装两个压变
发表于 2012-7-5 13:30:53 | 显示全部楼层
PG是压力表,现场指示的,PT是压力传送器,属SCADA系统的,我也不清楚为什么要两个PT。
发表于 2012-7-5 14:09:58 | 显示全部楼层
我理解装两个压变的目的,一路信号进DCS系统,一路信号进ESD系统