工控之家

 找回密码
加入工控之家

这样焊接 不知道规范补?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样焊接 不知道规范补?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-5 13:29:58 | 显示全部楼层
规范呀,我们经常见到这样的焊接呀
发表于 2012-7-5 14:09:03 | 显示全部楼层
如果不是压力管道,应该是规范的。
发表于 2012-7-5 14:48:08 | 显示全部楼层
不规范,一般都是用封头的。就是半圆形的那种,比较耐压。
钢板不耐压,不过如果设备压力不高,可以将就用,但是最好还是用封头。
友情提个建议,管道可以做下防腐。不然太难看了。
发表于 2012-7-5 15:27:13 | 显示全部楼层
不规范,应该用法兰加法兰盖
发表于 2012-7-5 16:06:18 | 显示全部楼层
不符合规范,你要是严格执行规范的话。
发表于 2012-7-5 16:45:23 | 显示全部楼层
实在谈不上规范,不知道什么理由让他做成这样;如果是仪表空气分配的话最好不要做成这样
发表于 2012-7-5 17:24:28 | 显示全部楼层
临时用用还可以