发表于 2012-7-5 15:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子流量计中有气体,将如何排出?我看见我厂的老工人就是 不断开关上下的阀门
发表于 2012-7-5 16:05:18 | 显示全部楼层
是经常有还是偶尔有,或是刚刚才有?
我遇到过这样的情况是管线配管不好,从DN300的管的顶部引一条DN25的管出来经过玻璃转子流量计去去其他设备,因为管线的顶部有时候会汽化,所以偶尔会有气体进到流量计里面导致流量波动。不过一般等DN300管里面满管之后,流量计里面就没有气体了。
或是流量计安装在调节阀后面,介质有时候在阀后汽化引起有气体吧。

关前后手阀我猜想是为了憋压然后开阀让气体冲出去吧,但一般竖直安装的话,气体很容易就出去的。
发表于 2012-7-5 16:44:23 | 显示全部楼层
应该在流量计前管道设置排空阀,开工前将管道内空气排净,如果有旁路的话也可以通过旁路将气体排净。
发表于 2012-7-5 17:23:28 | 显示全部楼层
转子流量计应垂直安装,流量计后有一段直管段,不会有气体的。若是介质汽化,则是管路系统不合理,应从管路系统解决。