热电偶好坏的检查:
1、用万用表测量阻值,一般情况下不同型号的热电偶阻值不一样的,但是,只要不是断路就没有大问题。
2、楼上的海友也说了,可以用热水或者其他热源简单加一下温,如果能正常变化,热电偶就应该没有问题。
3、热电偶显示波动较大,一般来说,如果热电偶本身没有被烧坏的情况下,你就检查线路、接线端子、屏蔽线就可以了。
发表于 2012-6-20 09:21:48 | 显示全部楼层

RE:大家都这么判断热电偶的好坏

测一下毫伏值,看看有没有跳动现象,就可知道问题在哪儿。如果要判断准确与否,还要用水银温度计测一下环境温度,加上环境温度的值就是实际温度值,然后在和二次表显示值对照一下就知道准确与否。
发表于 2012-6-20 13:55:23 | 显示全部楼层

RE:大家都这么判断热电偶的好坏

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]冰峰99 发表于 2012-2-22 16:11 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
热电偶判断好坏一般都是测量mv电压吧,不同类型的热电偶有不同的mv值,具体可以参考毫伏对照表。不过我之前 ...
发表于 2012-6-20 18:28:58 | 显示全部楼层

RE:大家都这么判断热电偶的好坏

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]西南山 发表于 2012-2-22 16:30 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
我今天那天拆下一根测下电阻是1欧姆,在线测量(把线拆除)毫伏与现场温度不对而且跳动,是不是就坏了那
发表于 2012-6-20 23:02:33 | 显示全部楼层

RE:大家都这么判断热电偶的好坏

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]liuiiiii 发表于 2012-2-27 10:19 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
貌似,我怎么感觉上面你说的热电偶的温度对不上呢,基本上我们用的热电偶电阻的阻值都在105——110之间很容 ...
发表于 2012-6-21 03:36:08 | 显示全部楼层

RE:大家都这么判断热电偶的好坏

热电偶的好坏,偶基本上是不看电阻值的,大部分是通过测量热电势来判断的,如果现场维修判断不好处理,偶基本上抽出热偶芯冷却边冷却边查看热势并观察热电偶端部焊点有无开裂、氧化、潮湿以及中间的绝缘隔离瓷砖有无破损、造成两芯短路现象。
如果铠装的无法判断就多看热偶与接线瓷砖的连接是否有松动、断裂、接触不良现象。若不放心也可以在热端冷却到环境温度后用手握住看其是否变化,再就是插入护套管中在测量热电势的变化趋势,若实在怀疑热偶显示热电势不准,只能拆卸后校准,或者找一个相同的新热偶更换后对照热电势的大小。
对于热电偶的电势与温度的关系是否符合热电偶的分度对照表,只能通过校准才能够进行对比。
发表于 2012-6-21 08:09:43 | 显示全部楼层

RE:大家都这么判断热电偶的好坏

比较同意3楼的看法!但是如果你的热电偶是新的话,应该没有问题吧!跳动的话,会不会有虚接情况,或者是端子的问题!
发表于 2012-6-21 12:43:18 | 显示全部楼层

RE:大家都这么判断热电偶的好坏

前边说的都很详细了,大多故障简单地说就是热偶和补偿导线的短路和断路及接触不良。
发表于 2012-6-21 17:16:53 | 显示全部楼层

RE:大家都这么判断热电偶的好坏

大家只注意到热电偶会导致万用表指示波动,实际上万用表表笔及导线损坏也会使指示波动,另外电池不行了也会导致波动,我就遇到一回,多给你一点思路,仅供参考。